1級電気工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)
問72 (午後 ハ 問72)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年) 問72(午後 ハ 問72) (訂正依頼・報告はこちら)

変電所に施設するメッシュ接地工事の電圧降下法による接地抵抗測定に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 測定電圧は、誘起電圧の影響を受けやすい。
  • 電流回路は、交流によるものとした。
  • 電流回路の接地電流値は、1Aとした。
  • 電圧回路用の補助接地極は、メッシュ接地から500m離して設けた。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

変電所坑内は広大で、そこの設置する接地網の接地抵抗測定は、電圧降下法で行われますが、それに関しての問題です。

選択肢1. 測定電圧は、誘起電圧の影響を受けやすい。

〇 正しいです。

測定電圧は、誘導電圧(誘起電圧)の影響をなくすために、電流の極性を反転させて測定します。電流回路と電圧回路を90°以上の交差角を取ります。

選択肢2. 電流回路は、交流によるものとした。

〇 正しいです。

測定は交流電源で測定します。電極を接地する土壌が電解質であるため、直流では成極作用により誤差を生じやすいためです。

選択肢3. 電流回路の接地電流値は、1Aとした。

× 誤りです。

測定電流は、メッシュ接地の規模により、20 A ~ 30 A 必要です。

「1 A」は誤りです。

選択肢4. 電圧回路用の補助接地極は、メッシュ接地から500m離して設けた。

〇 正しいです。

接地抵抗の測定は、メッシュ1辺の長さの4〜5倍の距離に電流側の補助接地極を設け、測定電流による誘導が無いように、反対側300〜600mに電圧側の補助接地極を設けてメッシュ接地間の電圧を測定し、接地抵抗を測定します。

参考になった数76

02

変電所に施設するメッシュ接地工事の電圧降下法による接地抵抗測定に関する問題です。

選択肢1. 測定電圧は、誘起電圧の影響を受けやすい。

〇 正しいです。

変電所のような広大な敷地にメッシュ接地を施す場合は、誘起電圧の影響があります。

選択肢2. 電流回路は、交流によるものとした。

〇 正しいです。

直流の場合は、局部電池が形成されて誤差を生じます。

選択肢3. 電流回路の接地電流値は、1Aとした。

✕ 誤りです。

1Aでは不足です。

選択肢4. 電圧回路用の補助接地極は、メッシュ接地から500m離して設けた。

〇 正しいです。

メッシュ接地の規模が不明ですが、通常500m程度は必要です。

まとめ

メッシュ接地の規模が不明なため、通常の規模で回答するしかありません。

ここではメッシュ接地の1辺が、100m程度と仮定しています。

参考になった数20

03

メッシュ接地工事とは地線(銅線)を網目状に敷設する施工方法で、地線(銅線)を地表面に対して水平に埋設する工法となり、発変電所などの大規模な施設で採用されています。接地抵抗を測定するには、電磁誘導の影響を避けるため電圧降下法となります。

以下の選択肢から誤った記述を選択しましょう。

 

選択肢1. 測定電圧は、誘起電圧の影響を受けやすい。

メッシュ接地工事は接地測定する際の電極、P極(電圧補助極)とC極(電流補助極)が水平面で設置されるため同電位となり電磁誘導の影響が強くなってしまいます。よってこちらは正しいです。

選択肢2. 電流回路は、交流によるものとした。

電流回路は交流となります。大地に直流電流を流すと土壌の成分の影響により、電流が流れにくくなり誤差を生じてしまうからです。よってこちらは正しいです。

選択肢3. 電流回路の接地電流値は、1Aとした。

電流回路の接地電流値は10A~20Aが推奨されています。電流値が少ないと誘起電圧の影響を受けやすくなってしまうからです。よってこちらは誤りです。

選択肢4. 電圧回路用の補助接地極は、メッシュ接地から500m離して設けた。

メッシュ接地の補助接地極は接地網(測定対象)に対して平行にP極(電圧補助極)を設置しますが、C極(電流補助極)は反対方向(90°以上開いた)に300~600m離して設けることが推奨されています。よってこちらは正しいです。

まとめ

メッシュ接地工事は誘起電圧の影響が大きく、その対策として測定電流値を大きくしています。よって測定する際に感電するリスクが大きくなるとも言えますので、気を付けましょう。

参考になった数1