1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問73 (午後 ハ 問6)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問73(午後 ハ 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 断熱材を敷き詰めた天井に、S形埋込み形照明器具を使用した。
- ライティングダクトを造営材に取り付ける場合は、支持点間の距離を3mとした。
- 日本産業規格(JIS)に適合した固定II型のライティングダクトの開口部を、横向きにして施設した。
- LED照明器具の外部に施設するLED制御装置は、堅ろうで耐火性のある容易に点検できる外箱に収めて、造営材から2cm離して取り付けた。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
照明器具の取付又は照明器具への配線に関する設問です。
適当です。
断熱材を敷き詰めた天井に、S形埋込み形照明器具を使用を使用します。
不適当です。
ライティングダクトを造営材に取り付ける場合は、支持点間の距離を2mとします。
3mはバスダクトです。
適当です。
日本産業規格(JIS)に適合した固定II型のライティングダクトの開口部を、横向きにして施設します。
上向きに施工してはいけません。
適当です。
LED照明器具の外部に施設するLED制御装置は、堅ろうで耐火性のある容易に点検できる外箱に収めて、造営材から2cm離して取り付けます。
参考になった数44
この解説の修正を提案する
02
照明器具の取付
断熱材施工天井: 天井に断熱材が敷かれている場合は、過熱や火災を防ぐため、S形(またはS形適合)と呼ばれる専用の照明器具を使用します。
重量: 重い照明器具を取り付ける場合は、落下事故を防ぐため、補強された構造物や専用の支持材に確実に固定します。
配線
ライティングダクト: 複数の照明器具を簡単に取り付けられる配線レールです。このダクトは1.5m以下の間隔で支持する必要があります。
LED制御装置: LED照明の制御装置は、熱に弱いため、耐火性のある箱に収め、周囲の壁などから2cm以上離して取り付ける必要があります。
これらの基準を守ることで、安全で効率的な照明設備の施工が実現します。
適切です。
S形埋込み形照明器具は、指定された断熱施工方法で使用できる器具です。
これにより、照明器具と断熱材の接触による過熱や火災のリスクを防ぎます。
不適当です。
「内線規程」では、ライティングダクトの支持点間の距離は1.5m以下と定められています。
設問の3mは明確に基準を満たしていません。
適切です。
JISに適合したライティングダクトは、開口部を横向きに施設することは可能です。
一般的に、異物の侵入を防ぐために下向きにしますが、横向きにすることを禁じる規定はありません。
適切です。
LED制御装置は、
耐火性のある箱に収め、造営材から2cm以上離して取り付ける
ことが定められています。
この問題は、照明器具と配線の施工ルールを問うものです。
S形照明器具: 断熱材施工天井で使用できる専用の器具であり、適切です。
ライティングダクトの支持間隔: 規定では1.5m以下と定められているため、3mという記述は明確な不適当です。
ライティングダクトの開口部: 縦向きや横向きに施設することは可能であり、適切です。
LED制御装置: 耐火性の箱に収め、造営材から2cm以上離すという記述は適切です。
したがって、ライティングダクトの支持間隔が3mという記述が、規定に違反しているため不適切となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
照明器具の取付又は照明器具への配線に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
断熱・遮音材が敷き詰められた天井に、埋込形の照明器具を施設するときは、S形埋込照明器具をを使用します。
表示マーク(Sマーク)が貼付された埋込み形照明器具は、照明器具に起因する火災発生を抑止し、適正に使用することで安全確保の製品提供と不良製品の排除を目的としたものです。
誤
ライティングダクトを造営材に取り付ける場合は、支持点間の距離を2 mとした。
ライティングダクトを造営材取付工事は、次の要領に従います。
1) ダクトは、造営材に堅ろうに取り付けます。
2) ダクトの支持点間距離は、2m以下とします。
3) ダクト終端部は、閉そくとします。
4) ダクト開口部は、下に向けて施設します。
5) ダクトは、造営材を貫通しないようにします。
(電技解釈第165条(特殊な低圧屋内配線工事)から、抜粋しています。)
正
問題文内容通りです。
ダクトの開口部は、下に向けて施設します。
ただし、次のどれかに該当するときは、ダクトの開口部を横に向けて施設できます。
1) 簡易接触防護措置を施し、ダクトの内部にじんあいが侵入し難いように施設する場合。
2) 日本工業規格 JIS C 8366(2012)「ライティングダクト」の5 性能、6 構造、8 材料の固定Ⅱ形に適合する、ライティングダクトを使用する場合。
(電技解釈第165条(特殊な低圧屋内配線工事)第3項第6号より)
正
問題文内容通りです。
LED制御装置は、原則として、LED照明器具の内部に収める必要があります。
ただし、以下の場合には、LED制御装置をLED照明器具の外部に施設できます。
1) 堅ろうな耐火性の外箱に収めたものを使用し、外箱を、造営材から1 cm以上離し、堅ろうに取り付けて容易に点検可能な施設とします。
2) LED制御装置を、外に施設する場合(雨が当たる前提で)、屋外用を使用します。
3) LED制御装置は、高温用でなければ、高温の場所には施設しません。
4) 定格二次電圧が、300 V以下とします。
(内線規程参照)
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問72)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問74)へ