1級電気工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)
問10 (午前 イ 問10)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問10(午前 イ 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 系統電圧を調整する負荷時タップ切換装置には、電圧調整方式としては直接式が、限流方式としては抵抗式がある。
- 二重母線は、環状母線に比べて所要面積が少なくて済むが、系統運用上の自由度が少ない。
- ガス絶縁変圧器は、不燃性ガスを絶縁に使用しており、地下変電所など屋内設置に適している。
- 中性点接地方式の直接接地では、変圧器に段絶縁を施すことが可能となり、経済的である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (5件)
01
環状母線は、
系統運用上の融通性があまりない。
(系統運用:×)
二重母線は、
所要面積が増えるが,
機器や母線の点検時および事故時の運用などの系統運用が便利になる。
(所用面積:×、系統運用:○)
参考になった数60
この解説の修正を提案する
02
変電所の、広い範囲に渡った設備や機器などの問題です。
〇 正しいです。
変電所で系統の電圧調整の方法として、直接電圧を調整する場合は、負荷時タップ切り替え変圧器があります。抵抗式は、タップの切換中にタップ間を流れる循環電流の制限のため,タップ間に抵抗を用います。
× 誤りです。
二重母線と、環状母線の特徴を以下に整理しました。
母線方式 特徴
――――――――――――――――――――――――――――――――――
二重母線方式 ・母線分割運用では、送電線と機器が自由に組み立てられます。
・母線作業を行うとき、送電線や機器の停止せずできます。
・母線事故が起きたとき、複数の送電線と機器を停止します。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
環状母線方式 ・系統構成変更には自由さに欠けます。
・母線停止作業では、母線接続機器の停止が必要です。
・母線に事故があると、停止範囲が少なくて済みます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「系統運用上の自由度が少ない」は誤りで、少ないのは、環状母線方式です。
〇 正しいです。
ガス絶縁変圧器は、SF6(6フッ化硫黄)ガスを絶縁体として使用する変圧器です。油入変圧器のように絶縁油温度変化による油膨張吸収用のタンクが必要なく、変圧器の高さを低くできるため、地下変電所のように低い位置に設置できます。
〇 正しいです。
中性点接地方式の直接接地では、低減絶縁か段絶縁が可能です。接地装置の価格が安く、経済的です。ただし、絶縁レベルは、数ある接地方式の中で、最も悪いです。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
03
2重母線は系統運用の自由度が高く、片母線の停止が容易ですが、所用面積が増加してしまいます。
一方環状母線は所用面積は少ないが、系統運用上の自由度が少なく制御などが複雑になります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
04
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
二重母線は、1系統停止できるなど運用上の自由度は高いが、所用面積は増加します。
適当です。
不適当です。
適当です。
適当です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
05
変電所で使用される機器や方式に関する問題です。
機器の名称と役割に加えて、利用される理由に着目すると理解が深まります。
適当な記述です。
負荷時タップ切換装置とは、負荷に電力を供給したまま、
変圧器のタップを切り替えて電圧を調整できる装置です。
直接式は「タップを直接切り替える方式」であり、
源流式とは「切換時に流れる短絡電流を抑えて切り替える方法」です。
不適当な記述であり、これが正解です。
二重母線方式とは、2組の母線を切り替えて運用できる方式で、
運用の自由度が高いのが特長です。
これに対して、環状母線方式は、構成が簡単なものの、
運用自由度は二重母線より劣ります。
また、二重母線は設備点数が多くなるため、所要面積は大きくなります。
それで二重母線と環状母線の特長を取り違えた内容で不適当です。
適当な記述です。
ガス絶縁変圧器は、SF6などの不燃性ガスを絶縁媒体として使用し、
絶縁油を使わないため、火災の危険が少ない利点があります。
そのため、記述にあるように、地下変電所などの屋内設置に適しています。
適当な記述です。
直接接地方式とは、変圧器の中性点を直接アースに接続する方式です。
地絡時の中性点電位上昇を抑制し、
巻線の絶縁を段階的(段絶縁)に設計できるため、
絶縁材料を削減でき、経済的な設計が可能になります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問11)へ