1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問29 (午前 ハ 問17)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問29(午前 ハ 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 受電箱と配電箱とに区分する。ただし、PFS形の場合は、区分しない構造であってもよい。
- PF・S形の主遮断装置に用いる高圧交流負荷開閉器で高圧充電露出部がある場合は、前面に透明な保護板を設ける。
- CB形に避雷器を取り付ける場合は、主遮断装置の負荷側の直後から分岐し、避雷器専用の断路器を設ける。
- 扉を開いた状態で、高圧充電露出部がある場合には、容易に触れないよう防護する。ただし、その露出部に絶縁性保護カバーを取り付けた場合は、省略することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
キュービクル式高圧受電設備は、電力供給の重要な構成要素であり、安全性や信頼性を確保するために、日本産業規格(JIS)に基づいた設計や運用が求められます。以下に各選択肢の解説を示し、最終的に不適当な記述をまとめます。
この記述は、受電設備の構造に関するもので、PFS形の場合は特例として区分しないことが許可されています。これは一般的に適切な規定であり、JISにも合致します。
この記述は、充電部の安全対策に関するもので、透明な保護板を設けることで、視認性を確保しつつ安全を向上させる意図があります。これもJISに適合しています。
この記述には問題があります。避雷器の取り付け位置や設置方法は、JISの規定に従う必要がありますが、特定の条件においては異なる設置方法が求められることがあります。したがって、この記述は不適当とされます。
この記述は、作業中の安全対策に関するもので、絶縁性保護カバーを取り付けることで防護することができるため、JISに適合しています。
上記の選択肢の中で不適当な記述は、「CB形に避雷器を取り付ける場合は、主遮断装置の負荷側の直後から分岐し、避雷器専用の断路器を設ける。」 です。この選択肢は、避雷器の設置に関するJISの規定に合致しておらず、適切な安全基準を満たしていない可能性があります。したがって、他の選択肢は適切ですが、この記述は注意が必要です。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
キュービクル式高圧受電設備とは、
各需要家に設置する高圧から低圧への変電設備であり、
必要な電気設備一式(変圧器・遮断器・保護継電器など)を、
金属製の箱(キューブ)に収納しているため、キュービクルと呼ばれています。
適当な記述です。
PFS形とは、PF(高圧限流ヒューズ)とS(高圧交流負荷開閉器)を
組み合わせた形式のことです。
原則として受電箱と配電箱を区分する必要がありますが、
PFS形については一体構造を認める例外規定があります。
抵当な記述です。
高圧充電露出部がある場合、感電防止のための防護措置が必要であり、
透明な保護板を設けることで基準を満たせるので、
正しい記述といえます。
不適当であり、これが正解です。
避雷器(アレスター)は、落雷時の異常な電圧をアースに逃がすための装置です。
通常の使用電圧では回路が開いていますが、
異常高電圧時に回路が閉じることで、機能します。
高圧引込線や引込柱への落雷による被害を減らすために、
主遮断器の一次側に設置するのが正しい方法です。
適当な記述です。
扉を開けている状態でも感電対策は必要ですが、
高圧部分に絶縁性保護カバーを設けていれば、
防護措置を省略できます
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
「日本産業規格(JIS)」上の、キュービクル式高圧受電設備に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「JIS C 4620(キュービクル式高圧受電設備)」
【 7.構造と機器、7.1 構造一般
a) キュービクルの構造は、受電箱と配電箱とに区分しますが、PF・S形の場合は,区分しない構造でもよい。 】
正
問題文の内容通りです。
【 7.構造と機器、7.1 構造一般
c) PF・S形の主遮断装置の高圧交流負荷開閉器で、高圧充電露出部がある場合は,前面に透明な保護板を設け、赤字で危険表示をします。
また,その相間と側面に絶縁バリヤを設け、保護板は,難燃性か同等以上の防火性能のものとします。 】
誤
PF・S形に避雷器を取り付ける場合は、主遮断装置の負荷側の直後から分岐し、避雷器専用の断路器は省略することができる。
≪別解≫
CB形に避雷器を取り付ける場合は、主遮断装置の電源側の断路器直後から分岐し、避雷器専用の断路器を設ける。
【 7.3.5 避雷器
a) 避雷器は、主遮断装置電源側の断路器直後から分岐し、避雷器専用の断路器を設けます。
PF・S形では、主遮断装置負荷側直後から分岐し、避雷器専用の断路器は省略が可能です。 】
正
問題文の内容通りです。
【 7.1 構造一般
b) キュービクルの扉を開いた状態で、高圧充電露出部がある場合は、日常操作で容易に触れないよう防護します。
ただし、その露出部に絶縁性保護カバーを取り付けた場合は、容易に触れないような防護は必要としません。 】
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問28)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問30)へ