1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問33 (午前 ハ 問21)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問33(午前 ハ 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 並列冗長UPSは、常用UPSユニットの故障に備えて、1台以上のUPSユニットを待機させておくシステムである。
- 常時商用給電方式は、常用電源の電圧又は周波数が許容範囲から外れた場合、インバータは蓄電池運転状態となり、インバータで負荷電力の連続性を維持する方式である。
- インバータは、直流電力を交流電力に変換する半導体電力変換装置である。
- 保守バイパスは、保守期間中、負荷電力の連続性を維持するために設ける電力経路である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
「日本産業規格(JIS)」上の、無停電電源装置(UPS)に関する問題です。
誤
待機冗長UPSは、常用UPSユニットの故障に備えて、1台以上のUPSユニットを待機させておくシステムである。
「JIS C 4411-3(無停電電源装置(UPS)− 第3部:性能及び試験要求事項)」
【 3.1 システムと構成要素
3.1.32 並列冗長UPS
並列冗長UPSは、複数のUPSユニットが、負荷を分担しながら並列運転し、1台以上のUPSユニットが故障した際に、残りのUPSユニットで、全負荷を負えるように構成したシステムです。 】
問題文は、3.1.31の「待機冗長UPS」の説明です。
正
問題文の内容通りです。
「JIS C 4411-3(無停電電源装置(UPS)− 第3部:性能及び試験要求事項)」
【 3.2.16
常時商用給電方式は、(UPS passive standby operation)とも言い、通常運転状態では常用電源から負荷へ電力を供給しています。
しかし、常用電源の電圧あるいは周波数に、指定の許容範囲から外れる場合、インバータは蓄電池運転状態となり、インバータで負荷電力の連続性を維持するUPSの運転方式です。 】
正
問題文の内容通りです。
インバータ(UPS inverter)は、直流電力を交流電力に変換する半導体電力変換装置です。
(JIS C 4411-3より)
正
問題文の内容通りです。
保守バイパス[maintenance bypass (path)]は、保守期間中に、負荷電力を連続的に維持するための電力経路です。
保守バイパススイッチは、保守期間中に、安全のためUPS保守範囲をバイパスし、負荷電力を連続的に確保するため、負荷電流をバイパス側へ通電させるUPSスイッチです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問34)へ