1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問34 (午前 ハ 問22)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問34(午前 ハ 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高圧の電路に施設する避雷器
- 高圧計器用変成器の二次側電路
- 人が触れるおそれがある高圧電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱
- 屋内の接触防護措置を施していない高圧ケーブルを収める金属製の電線接続箱
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
接地工事は、感電防止や電気設備の保護において非常に重要な役割を果たします。特にA種接地工事は、高圧または特別高圧の電気設備における安全確保のために不可欠です。今回は、「電気設備の技術基準とその解釈」に基づき、A種接地工事の適用箇所について、各選択肢を比較しながら解説していきます。
高圧の電路に施設する避雷器 A種接地工事が必要です。高圧の電路に設置する避雷器は、雷による過電圧から設備を保護するためにA種接地が求められます。
高圧計器用変成器の二次側電路 D種接地工事が必要です。高圧計器用変成器の二次側電路は、計測用の変成器の接地としてD種接地が適用されます。
人が触れるおそれがある高圧電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱 A種接地工事が必要です。人が触れるおそれがある高圧電路の機械器具には、安全確保のためにA種接地が必要です。
屋内の接触防護措置を施していない高圧ケーブルを収める金属製の電線接続箱 A種接地工事が必要です。接触防護措置が施されていない高圧ケーブルを収める金属製の電線接続箱には、A種接地が求められます。
A種接地工事を施さなければならない箇所について
「電気設備の技術基準とその解釈」に基づいて、A種接地工事が必要な箇所と各選択肢について説明します:
高圧の電路に施設する避雷器 A種接地工事が必要です。高圧の電路に設置される避雷器は、雷による過電圧から保護するためにA種接地が求められます。
高圧計器用変成器の二次側電路 D種接地工事が必要です。高圧計器用変成器の二次側電路は計測用の変成器の接地としてD種接地が適用されます。
人が触れるおそれがある高圧電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱 A種接地工事が必要です。人が触れるおそれがある高圧電路の機械器具には、安全確保のためにA種接地が必要です。
屋内の接触防護措置を施していない高圧ケーブルを収める金属製の電線接続箱 A種接地工事が必要です。接触防護措置が施されていない高圧ケーブルを収める金属製の電線接続箱には、A種接地が求められます。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
02
「電気設備の技術基準とその解釈」上の、A種接地工事を施さなければならない箇所に関する問題です。
正
「電技解釈第37条(避雷器等の施設)」
【 第3項:高圧および特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施します。 】
なお、避雷器の施設箇所は、第1項で表されています。
高圧・特別高圧の電路中、次の箇所か近接する箇所に、避雷器を施設します。
1) 発電所・変電所・準ずる場所の架空電線の引込口と引出口
2) 架空電線路に接続する配電用変圧器の高圧側と特別高圧側
3) 高圧架空電線路から電気供給を受ける受電電力500kW以上の需要場所引込口
4) 特別高圧架空電線路から電気供給を受ける需要場所引込口
誤
特別高圧計器用変成器の二次側電路
高圧計器用変成器の二次側電路は、D種接地工事です。
「電技解釈第28条(計器用変成器の2次側電路の接地)」
【 第1号:高圧計器用変成器の2次側電路には、D種接地工事を施します。
第2号:特別高圧計器用変成器の2次側電路には、A種接地工事を施します。 】
正
「電技解釈第29条(機械器具の金属製外箱等の接地)」
【 第1項:電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱には、使用電圧の区分に応じ、下表に規定する接地工事を施します。
ただし、外箱を充電して使用する機械器具に、人が触れるおそれがないように、柵を設けて施設する場合か、絶縁台を設けて施設する場合は、接地工事は不要です。】
正
「電技解釈第111条(高圧屋側電線路の施設)」
【 高圧屋側電線路(高圧引込線の屋側部分を除く)は、各号に従って、施設します。
第2項第7号:管やケーブルを収める防護装置の金属製部分・金属製の電線接続箱・ケーブルの被覆に使用する金属体には、A種接地工事を施します。
ただし、防食措置を施した部分・大地間の電気抵抗値10Ω以下の部分・接触防護措置を施す場合は、D種接地工事を施します。 】
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
接地工事は、A/B/C/Dの4種類あります。
A種接地工事とは、主に高圧・特別高圧設備に対して行う接地工事で、
接地抵抗値を10Ω以下に抑えることが求められます。
目的は、地絡時の感電防止や保護装置を確実に動作させることにあり、
人が触れるおそれのある高圧設備の金属部分や、
高圧系統の保護機器に広く適用されています。
適当な記述です。
避雷器は、雷サージによる異常電圧を大地へ逃がす装置で、
高圧電路に設置されるものはA種接地工事が必須です。
「高圧電路なのでA接地」が必要です。
不適当な記述であり、これが正解です。
計器用変成器とは、高圧を測定用(メーター類のため)に、
低圧へ変換する機器です。
二次側なので、低圧回路であるため、
A種接地が要求されず、通常はD種接地工事が求められます。
高圧計器用変成器とあっても、
「二次側なので低圧であり、A種接地は不要」です。
適当な記述です。
A種接地工事の目的である、「高圧であり、
感電防止目的」なので、A種接地工事が必要です。
適当な記述です。
接触防護措置がない高圧ケーブルを収納する金属製接続箱は、
万一の絶縁不良時に箱が高圧を帯び、
感電する危険があります。
そのため、A種接地工事が必要であり、正しい記述です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問35)へ