1級電気工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)
問76 (電気設備の施工 問6)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年) 問76(電気設備の施工 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
高圧ケーブルの地絡事故を検出するケーブルシールドの接地方法の問題です。
〇 正しいです。
地絡電流は1回だけZCTを貫通するので、検知されます。
✕ 誤りです。
地絡電流は、ZCTを2回貫通するため、打ち消しあってゼロになります。
〇 正しいです。
地絡電流は、ZCTを3回貫通するので、検知されます。
〇 正しいです。
地絡電流は1回だけZCTを貫通するので、検知されます。
地絡電流が、何回ZCTを貫通するかがポイントです。
参考になった数83
この解説の修正を提案する
02
地絡電流を検出するために、図のように零相整流器(ZCT)を取付けて、地絡電流を検出します。通常はZCT内を通る電流は相がずれているため合計がゼロとなってバランスします。
しかし、地絡電流が流れると、バランスが崩れ、地絡電流を検出し、地絡継電器を作動させます。
今回の問題は、地絡事故を検出するケーブルシールドの接地方法の問題です。
〇 正しいです。
地絡が起きると、ZCTを地絡電流が流れ、三相電流のバランスが崩れ、地絡を検出します。
× 誤りです。
負荷側で知ら事故が起きたとき、地絡電流がZCT内を往復するため、ケーブルの地絡が検出できず、地絡継電器が動作しません。
〇 正しいです。
地絡が起きると、ZCTをシール接地線に地絡電流が流れ、地絡を検出します。
〇 正しいです。
地絡が起きると、ZCTを地絡電流が流れ、三相電流のバランスが崩れ、地絡を検出します。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
03
問題図は高圧ケーブルにZCT(零相変流器)を設置した上で、ケーブルシールド接地を敷設した状態となります。
ZCT(零相変流器)は地絡事故による地絡電流を検出し、地絡継電器と組み合わせて使用され一次側の三相回路のすべての相電流がZCT(零相変流器)の鉄心窓内を通るようにしています。
シールド接地を設けることで事故時の地絡電流の方向は閉回路となり検出することができます。
以上を踏まえた上で、配線方法として誤ったものを選択しましょう。
図は片側接地の状況となります。地絡電流はZCTを経由してシールド接地に流れるので検出可能となります。よってこちらは正しいです。
図は片側接地の状況ですが、シールド接地はZCTよりも上部側に設置されています。事故時に地絡電流は上部からZCTを経由して下部に流れ、シールド接地が上部側にあるので再びZCTを経由してシールド接地に地絡電流が流れます。この状況になると地絡電流は一旦打ち消されてしまい検出が困難となってしまいます。よってこちらは誤りです。
図は片側接地の状況となります。地絡電流はZCTを経由してシールド接地に流れるので検出可能となります。よってこちらは正しいです。
図は片側接地の状況となります。地絡電流はZCTを経由してシールド接地に流れるので検出可能となります。よってこちらは正しいです。
問題図では地絡事故点が記載されていないので、少々間際らしい部分はありますが繰り返しの学習で地絡電流の流れを把握しましょう。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
前の問題(問75)へ
令和4年度(2022年) 問題一覧
次の問題(問77)へ