鉄損が500Wの単相変圧器において、定格電圧時の二次電流が100Aのときの全損失が700Wであった。定格電圧時の二次電流を200Aとした場合の全損失の値[ W ]として、適当なものはどれか。
ただし、鉄損及び銅損以外の損失は、無視できるものとする。
  • 900W
  • 1300W
  • 1400W
  • 2800W

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

変圧器の全損失は、鉄損銅損の合計です。

鉄損は電圧によって決まり、銅損は電流の2乗に比例します。

選択肢1. 900W

1300Wが正解なのでこの選択肢は不正解となります。

選択肢2. 1300W

STEP1. 銅損を求める

問題文から、定格電圧時の二次電流が100Aのときの全損失が700Wであることがわかります。

 全損失 = 鉄損 + 銅損

 700W = 500W + 銅損 

銅損 = 700W - 500W = 200W

※このときの銅損は、二次電流100Aのときの値です。

Pc100=200W

 

STEP2. 二次電流が200Aのときの銅損を計算する

銅損は電流の2乗に比例するので、以下の関係式が成り立ちます。

PC​∝I2

Pc200=Pc100×(200A/100A)2

Pc200=200×4=800W

 

STEP3.  二次電流が200Aのときの全損失を求める

 

鉄損は電圧によって決まり、定格電圧時では一定(500W)です。

二次電流が200Aになっても鉄損は変わりません。 

新しい全損失 = 鉄損 + 新しい銅損

新しい全損失 = 500W + 800W

新しい全損失 = 1300W

したがって、二次電流が200Aのときの全損失は 1300W です。

選択肢3. 1400W

1300Wが正解なのでこの選択肢は不正解となります。

選択肢4. 2800W

1300Wが正解なのでこの選択肢は不正解となります。

まとめ

変圧器の損失

全損失 = 鉄損 + 銅損

 

銅損は電流の2乗に比例する

PC​∝I2

 

鉄損は電圧によって決まり、定格電圧時では一定です。

二次電流(負荷)が変化しても鉄損は変わりません。

 

以上を覚えておきましょう。

参考になった数15

02

鉄損のある単相変圧器で、定格電圧時の二次電流がある値のときに、全損失がある値のときに、定格電圧時の二次電流が変化した場合の全損失を求める問題です。

 

変圧器の損失には、無負荷時の鉄損と、負荷時の銅損があります。

1) 鉄損

鉄損は、渦電流損とヒステリシス損からなり、負荷電流に関わらず一定です。

渦電流損は、鉄心の磁束変化による、うず電流によるジュール熱です。

ヒステリシス損は、交番磁界で鉄心を磁化する際の損失です。

 

2) 銅損

銅損は、負荷電流によって生じる一次巻線と二次巻線の損失で、巻線抵抗で生じるジュール熱で、負荷電流の2乗に比例します。

銅損=a I2 r、a:定数、I:負荷電流 [A]、r:巻線抵抗 [Ω]

 

二次電流 100 [A]のときは、全損失が、700 [W]で、鉄損が 500 [W]から、銅損が 200 [W]ですので、銅損=a I2 r=200 [W]となります。

二次電流が 200 [A]のときの銅損は、銅損=a (2I)2 r から、4×200 [W]=800 [W]となります。

したがって、二次電流が 200 [A]のときの全損失は、

鉄損+銅損=500 [W]+800 [W]=1300 [W]

となります。

選択肢1. 900W

計算方法か計算の誤りでしょう。

選択肢2. 1300W

冒頭解説どおりの全損失値です

選択肢3. 1400W

計算方法か計算の誤りでしょう。

選択肢4. 2800W

計算方法か計算の誤りでしょう。

参考になった数1

03

変圧器の損失を求める計算問題となります。

変圧器の損失は基本的に鉄損(固定損)と銅損(負荷損)から構成され、損失は以下の公式で求める事ができます。

・PL=I2R[W]‥①

 

まずは二次電流が100Aのときの銅損を求めます。問題文より全損失と鉄損が与えられているので次のようになります。

・銅損=全損失-鉄損=700-500=200[W]

 

銅損が求められたので、①式を用いて抵抗Rを求めます。

・R=PL/I2=200/1002=200/10000=0.02[Ω]

 

次に二次電流を200Aとした場合の銅損を求めます。抵抗Rは変化しません。

・PL=I2R=2002×0.02=800[W]

鉄損は固定損となるため500Wのままとなるので、全損失は次のようになります。

・全損失=500+800=1300[W]

 

よって定格電圧時の二次電流を200Aとした場合の全損失の値は1300[W]となります。

 

選択肢2. 1300W

こちらが正しい解答となります。

まとめ

銅損(負荷損)は負荷電流の2乗に比例すると覚えておけば優位に問題を解く事ができます。

参考になった数0