1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問23(午前 ハ 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 転送遮断装置
- 逆電力リレー
- 短絡方向リレー
- 周波数低下リレー
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
高圧配電線路に連系する分散型電源の単独運転を防止するためには、適切な保護リレーの選定が不可欠です。単独運転が発生すると、電源が無負荷で運転することになり、設備の損傷や安全上の問題を引き起こす可能性があります。以下では、各保護リレーの機能と、その適用の適否について詳しく解説します。
転送遮断装置は、異常が発生した際に電源を遮断する機能を持っています。特に、単独運転を検出した場合には、連系を解除して電源を安全に切り離す役割を果たします。したがって、分散型電源の単独運転検出には適した装置です。
逆電力リレーは、発電機が負荷に対して逆に電力を流す場合(つまり、逆潮流が発生する場合)に作動します。これにより、単独運転を検出して電源を切り離すことができます。このリレーも、単独運転検出に適しています。
短絡方向リレーは、短絡事故の方向を検出するための装置です。主に短絡状態を判別するために使用されるため、単独運転の検出には不適当です。したがって、分散型電源の単独運転検出には不向きです。
周波数低下リレーは、周波数が設定値を下回った際に作動します。これにより、単独運転の兆候を捉えることができ、電源を遮断することが可能です。したがって、単独運転検出に適した装置です。
高圧配電線路に連系する分散型電源の単独運転を検出するためには、適切な保護リレーの選定が重要です。転送遮断装置、逆電力リレー、周波数低下リレーは、いずれも単独運転の検出に適していますが、短絡方向リレーは短絡事故の検出に特化しており、単独運転の検出には不適当です。このため、分散型電源の運用においては、短絡方向リレーの使用は避けるべきです
参考になった数51
この解説の修正を提案する
02
高圧配電線路における単独運転とは、電力会社の系統が停電した際にも、
連系している太陽光発電や風力発電などの分散型電源が、
系統から切り離されないまま付近の需要家に電力供給を続ける状態のことです。
系統が停電しているので、事故処理のための工事が必要ですが、
分散型電源が、切り離されないまま電力供給を続けると、
工事ができなくなります。
それで単独運転を保護リレーで検出する必要があります。
この設問は、そうした保護リレーの種類に関するものです。
適当な記述です。
転送遮断装置とは、電力会社側の遮断器の動作信号を伝送し、
自動で分散型電源を停止させる装置のことです。
単独運転防止の手段として、技術基準上適切です。
適当な記述です。
逆電力リレーは、電力の流れが通常とは逆方向であることを検出します。
系統停電時に分散型電源が電力を送り続けると逆電力状態となるため、
単独運転検出に利用されています。
不適当な記述で、これが正解です。
短絡方向リレーは、短絡事故が発生した際、
事故電流の方向を検出するリレーです。
主に事故区間の選択遮断を目的とした保護リレーであり、
単独運転の検出を目的としてはいないため誤った記述です。
適当な記述です。
周波数低下リレーは、系統周波数が規定値より低下場合に作動するリレーです。
単独運転が発生すると、需給バランスが崩れて周波数異常が生じるため
単独運転の検出方式として適切な方法です。
単独運転とは何か。
単独運転になると、どんな状態になるかを理解しておくと
検出用のリレーの種類を判断しやすくなります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
「電気設備の技術基準とその解釈」上の、高圧配電線路に連系する分散型電源の単独運転を検出する保護リレー等に関する問題です。
太陽光・燃料電池・風力発電などの分散型電源を、高圧電力系統に連携するときに、電力系統間でとる保護協調に関して使用する保護リレーなどが決められています。
保護リレーは、「電技解釈第229条(高圧連系時の系統連系用保護装置)」によります。
以下では、関連する言葉の概略について解説します。
・逆変換装置 :直流電力を交流電力に変換する電源回路や装置。
・逆潮流 :分散型電源設置者から、一般送配電業者運用の電力系統に向かう有効電力の流れ。
・単独運転 :分散型電源を連携する電力系統が、事故で系統電源と切り離され、分散型電源が発電継続し、線路負荷への電力供給状態。
・転送遮断装置:遮断器の遮断信号を通信回線で伝送し、別構内設置の遮断器の動作装置。
「電技解釈第229条(高圧連系時の系統連系用保護装置)」
【 高圧電力系統に分散型電源を連系するときは、次のように異常時には、分散型電源の自動解列装置を施設します。
1) 次の異常を、保護リレーで検出し、分散型電源を自動解列します。
イ 分散型電源の異常か故障のとき。
ロ 連系している電力系統の短絡事故か地絡事故のとき。
ハ 分散型電源が単独運転となったとき。
保護リレーは下表によります。
逆変換装置を用いて
連携する場合
逆変換装置を用いずに
連携する場合
検出する
異常
逆潮流あり
の場合
逆潮流なし
の場合
逆潮流あり
の場合
逆潮流なし
の場合
発電電圧
異常上昇
過電圧
リレー
発電電圧
異常低下
不足電圧
リレー
系統側短絡
事故
不足電圧
リレー
短絡方向
リレー
系統側地絡
事故
地絡過電圧
リレー
周波数上昇
リレー
周波数低下
リレー
逆電力
リレー
転送遮断
装置又は
単独運転
検出装置
○*:条件によってリレー仕様変更または省略可能 】
正
単独運転を検出する装置です。
正
単独運転を検出する保護リレーです。
誤
系統側短絡事故を検出する保護リレーです。
正
単独運転を検出する保護リレーです。