1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問26(午前 ハ 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 20A配線用遮断器分岐回路には、12個の15Aコンセントを設けることができない。
- 30A分岐回路には、1個の15A・20A兼用コンセントを設けることができない。
- 40A分岐回路には、2個の40Aコンセントを設けることができない。
- 50A分岐回路には、3個の50Aコンセントを設けることができない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
事務室に設ける分岐回路に関する選択肢について、内線規程に照らし合わせながら不適当な記述を検討します。分岐回路は、電気機器を安全に使用するための重要な要素であり、適切な設計が求められます。以下に選択肢ごとの解説を示します。
20A配線用遮断器分岐回路では、15Aコンセントを最大10個まで設置することが定められています。12個の設置は過負荷のリスクが高まるため、不適切です。
30A分岐回路は、大型機器用の専用回路であり、15A・20A兼用コンセントを使用することはできません。このため、専用の30Aコンセントを設置する必要があります。
40A分岐回路には、40Aコンセントを2個設置することが可能です。したがって、この記述は誤りです。
50A分岐回路には、通常、コンセントは2個まで設置することが推奨されており、3個の設置は不適当です。この規定は過負荷を避けるためのものです。
不適当な記述は「40A分岐回路には、2個の40Aコンセントを設けることができない。」という点であり、これは内線規程に反しています。分岐回路の設計は、安全性を確保するために非常に重要であり、正しい知識を持って対応することが求められます。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
02
「内線規程」上の、事務室での分岐回路に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
20A配線用遮断器分岐回路には、15Aのコンセントの施設数は、10個以下です。
ただし、美容院などで業務用機械器具を使用するコンセントは、1個が原則で、同一室内設置に限り2個まで設置可能です。
正
問題文の内容通りです。
30Aの分岐回路には、専用コンセントの施設数は、2個以下です。
誤
40A分岐回路には、2個の40Aコンセントを設けることができる。
40Aの分岐回路には、専用コンセントの施設数は、2個以下です。
正
問題文の内容通りです。
50Aの分岐回路には、専用コンセントの施設数は、2個以下です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
内線規程とは、建物内の電気設備を安全に運用するために
定められた実務上の技術的なルールです。
法的な要求ではありませんが、実質的に遵守すべき共通基準として
守るべきルールとなっています。
この設問では、分岐回路とコンセントについて不適当なものを選ぶため、
可否の基準を明確に理解している必要があります。
なお選択肢のいずれも「できない」と記述しているので、
記述の中に、適正なものがあるかどうかを探す必要があります。
適当な記述です。
20A回路では、コンセントを10個以下にしなければならないため、
12個を設けることができないというのは正しい記述です。
適当な記述です。
この記述のような15Aコンセントで、
例えば20A程度の電流の流れる機器を使用した場合想定すると
「できない」という記述の正しさが分かります。
上記の場合、コンセントの許容電流を超えて過熱や破損が生じても、
分岐回路は30Aを超えないので、遮断してくれません。
危険な状態になるのは明らかなので、これが「できない」
不適合な内容であることは理解していただけると思います。
不適当な記述で、これが正解です。
40A分岐回路には、2個の40Aコンセントを設けることが「できる」ので、
「できない」と述べている記述は誤りです。
適当な記述です。
50A分岐回路には、
2個の50Aコンセントを設けることができますが、
3個はできません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する