1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問36 (午前 ハ 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問36(午前 ハ 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

消防用設備等とこれを有効に作動できる非常電源の容量の組合せとして、「消防法」上、誤っているものはどれか。
  • 消防用設備等:自動火災報知設備   非常電源の容量:10分間以上
  • 消防用設備等:排煙設備       非常電源の容量:20分間以上
  • 消防用設備等:スプリンクラー設備  非常電源の容量:30分間以上
  • 消防用設備等:不活性ガス消火設備  非常電源の容量:1時間以上

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

消防用設備等と非常電源の適切な組み合わせは、火災時の効果的な対応を確保するために重要です。「消防法」に基づき、各設備が要求する非常電源の容量は異なります。本問題では、これらの組み合わせに関する正確な理解が求められています。各選択肢について詳しく見ていきましょう。

選択肢1. 消防用設備等:自動火災報知設備   非常電源の容量:10分間以上

自動火災報知設備:非常電源の容量:10分間以上 これは正しい記述です。自動火災報知設備は火災を早期に検知し、警報を発するために非常に重要です。そのため、非常電源の容量は最低10分間以上が必要です。

選択肢2. 消防用設備等:排煙設備       非常電源の容量:20分間以上

排煙設備:非常電源の容量:20分間以上 これは誤りです。排煙設備は火災時に煙を排出し、避難を容易にするために必要です。消防法によると、排煙設備の非常電源の容量は最低30分間以上が必要です。

選択肢3. 消防用設備等:スプリンクラー設備  非常電源の容量:30分間以上

スプリンクラー設備:非常電源の容量:30分間以上 これは正しい記述です。スプリンクラー設備は火災を抑制・消火するために使用されます。非常電源の容量は最低30分間以上が求められます。

選択肢4. 消防用設備等:不活性ガス消火設備  非常電源の容量:1時間以上

不活性ガス消火設備:非常電源の容量:1時間以上 これは正しい記述です。不活性ガス消火設備は火災を効果的に抑制するために使用され、非常電源の容量は最低1時間以上が必要です。

まとめ

「消防法」に基づいて、消防用設備等とこれを有効に作動できる非常電源の容量は以下のように定められています:

自動火災報知設備:非常電源の容量:10分間以上 これは正しい組み合わせです。火災発生時に早期警報を出すために10分間以上の非常電源が必要です。

排煙設備:非常電源の容量:20分間以上 これは誤りです。排煙設備には、火災時の煙排出を維持するために30分間以上の非常電源が必要です。20分間では不十分です。

スプリンクラー設備:非常電源の容量:30分間以上 これは正しい組み合わせです。スプリンクラー設備は火災を抑制・消火するために30分間以上の非常電源が必要です。

不活性ガス消火設備:非常電源の容量:1時間以上 これは正しい組み合わせです。不活性ガス消火設備は火災を効果的に抑制するため、1時間以上の非常電源が必要です。

参考になった数51

02

「消防法」上の、消防用設備等とこれを有効に作動できる非常電源の容量に関する問題です。

 

消防法による防災設備の防災電源と容量について、下表のように整理します。

NO防災設備自家発電設備蓄電池設備

容量

(分間以上)

1屋内消火栓設備30
2スプリンクラ―設備30
3水噴霧消火設備30
4泡消火設備30
5不活性ガス消火設備60
6ハロゲン化物消火設備60
7粉末消火設備60
8屋外消火栓設備30
9自動火災報知設備10
10ガス漏れ火災警報設備10
11非常警報設備10
12誘導灯20
13排煙設備30
14非常コンセント設備30
15無線通信補助設備30
16連結送水管120

 

*注) 自家発電設備、蓄電池設備の○のうち、いくつかには条件があります。(消防法で規定)

*注) 設備と容量の関係は、「消防法施行規則 (排煙設備に関する基準の細目)」のような、設備の基準細目で規定されています。

それぞれの設備が該当する、条・項・号は記載省略します。

選択肢1. 消防用設備等:自動火災報知設備   非常電源の容量:10分間以上

問題文内容通りです

 

冒頭解説の表のno.9に該当します。

選択肢2. 消防用設備等:排煙設備       非常電源の容量:20分間以上

消防用設備等:排煙設備       非常電源の容量:30分間以上

 

冒頭解説の表のno.13に該当します。

選択肢3. 消防用設備等:スプリンクラー設備  非常電源の容量:30分間以上

問題文内容通りです

 

冒頭解説の表のno.2に該当します。

選択肢4. 消防用設備等:不活性ガス消火設備  非常電源の容量:1時間以上

問題文内容通りです

 

冒頭解説の表のno.5に該当します。

参考になった数3

03

火災時には停電が発生する可能性が高いため、

 避難や消火活動のために、消防法では設備ごとに、

 何分(何時間)以上作動できる非常電源が必要かを定めています。

 

設備の役割によって必要な作動時間が異なり、

 この組合せに関する設問です。

選択肢1. 消防用設備等:自動火災報知設備   非常電源の容量:10分間以上

適当な記述です。

 

自動火災報知設備とは、火災を感知し、ベルや音声で知らせる設備です。

 

消防法では、自動火災報知設備の非常電源は10分間以上作動できるよう

 要求されています。

選択肢2. 消防用設備等:排煙設備       非常電源の容量:20分間以上

不適当な記述で、これが正解です。

 

排煙設備は、火災時に発生する煙を外へ排出する設備です。
 

煙による窒息や視界不良を防ぐ目的があり、

 法令上の基準は、30分以上なので、誤っています。

選択肢3. 消防用設備等:スプリンクラー設備  非常電源の容量:30分間以上

適当な記述です。

 

スプリンクラー設備は、火災時に自動で散水して初期消火を行う設備です。

 

法令上の基準は、30分間以上であり、正しい記述です。

選択肢4. 消防用設備等:不活性ガス消火設備  非常電源の容量:1時間以上

適当な記述です。

 

不活性ガス消火設備は、窒素やアルゴンなどのガスを放出して

 酸素濃度を下げ、火を消す設備です。


消火剤や放水による、破損を防ぎたい「電気室・サーバ室」などに設置されます。

 

60分以上動作することが求められており、正しい記述です。

参考になった数0