1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問24(午前 ハ 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 発生源への供給を専用の変圧器から行う。
- 電線を太線化して電源側のインピーダンスを低減する。
- 発生源の電源側に自動電圧調整器(SVR)を施設する。
- アーク炉用変圧器に直列に可飽和リアクトルを挿入する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
電圧フリッカとは、照明がちらつく現象であり、
電気溶接機による消費電力の急激な変動によって、
電源電圧が変動して発生します。
適当な記述です。
発生源となる負荷と、照明等への供給の変圧器を分けることにより
フリッカを減らすことが期待できます。
適当な記述です。
フリッカは主に「電源インピーダンス × 電流変動」で決まるため、
電線を太くしてインピーダンスを下げることで、フリッカを少なくできます。
フリッカ対策に有効で代表的な方法です。
不適当な記述です。
電圧フリッカは、電圧が短時間で急変動することで起こります。
しかし自動電圧調整器(SVR)は、ゆっくりと電圧を調整する装置のため、
フリッカのような急激な電圧変動には追従できず、効果が期待できません。
適当な記述です。
可飽和リアクトル(Saturable Reactor)は、電流の変動を抑えるためにリアクタンスを変化させる装置です。
アーク炉は大きな電流変動を起こしやすくフリッカの原因となります。
それでリアクトルを直列に入れることで、急激な電流変動を緩和し、フリッカを抑制します。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
配電系統に発生する電圧フリッカの抑制対策に関する問題です。
配電線の負荷が急変すると、負荷電流による電圧降下値がはわるので、受電している機器にちらつきなどのフリッカが発生します。
フリッカの発生源には、製鉄用圧延機・大型アーク炉・スポット溶接機、エレベータなどがあります。
正
問題文の内容通りです。
変動負荷を専用線あるいは専用変圧器で供給し、一般の負荷が接続された系統には電圧変動が影響しないような構成とします。
正
問題文の内容通りです。
電源供給の電線を太くし、系統につながるインピーダンスの低減を図ります。
誤
発生源の電源側に静止型無効電力補償装置(SVC)を施設する。
フリッカが発生する負荷の需要家側に、静止型無効電力補償装置(SVC)を設置します。
正
問題文の内容通りです。
アーク炉用変圧器のような変動負荷の電源側に、可飽和リアクトルを直列に挿入し、無効電力の変動を抑制します。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
電圧フリッカとは急激な負荷電流の変動で生じる電圧降下が原因の変動現象を言い、その影響は照明などのちらつきとして表れてしまいます。その主な電圧フリッカ対策は以下となります。
・電圧降下を抑制する補償装置の設置
・電源側のインピーダンスを減少させる
・電線の太線化
・低圧バンキング方式の採用
以上を踏まえた上で、誤った記述を選択しましょう。
専用の変圧器を用いる事で他の配電系統からの負荷変動がほぼないため、安定した電圧を供給する事ができ、電圧フリッカも起きにくくなります。よってこちらは正しいです。
電線の太線化は電圧フリッカの抑制対策として有効ですので、こちらは正しいです。
自動電圧調整器(SVR)は線路の電圧変動を調整する装置となりますが、電圧フリッカの抑制対策としては有効ではありません。よってこちらは誤りです。
可飽和リアクトルは無効電力を高速で補償し、電圧変動を抑制するための静止型無効電力補償装置(SVC)としてアーク炉用変圧器に挿入することは電圧フリッカの抑制対策として有効ですので、こちらは正しいです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する