1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問47 (午前 ニ 問3)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問47(午前 ニ 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 自立式土留め(山留め)工は、土留め(山留め)壁の根入れ部の受働土圧のみで側圧に抵抗しているので、比較的良質な地盤で浅い掘削工事に適している。
- 切ばり式土留め(山留め)工は、現場の状況に応じて支保工の数、配置等の変更が可能であるが、機械掘削、躯体構築時等に支保工が障害になる。
- グランドアンカー式土留め(山留め)工は、掘削面内に切ばりがないので機械掘削、躯体構築が容易で、また、偏土圧が作用する場合や掘削面積が広い場合に有効である。
- 控え杭タイロッド式土留め(山留め)工は、比較的良質な地盤で浅い掘削工事に適しているが、掘削面内に、控え杭、タイロッドを設置するため、機械掘削、躯体構築時等の障害となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
開削工法において用いる土留め(山留め)工の構造(支保形式)等の特徴に関する問題です。
土留めの構造概略を下図に示します。これを基本形として、地盤の状況や掘削内容によって、構造を変化させます。
正
問題の内容通りです。
自立式土留めは、切ばりなどの支保工を使用せず、地盤の抵抗力によって、土留め壁を自立させる工法で、良質な地盤でかつ浅い地盤の掘削に適した工法です。
正
問題の内容通りです。
切梁式土留めは、掘削地盤の土圧を支持するため、切梁を使用する工法で、掘削面積が比較的狭く、地盤土圧の大きい掘削場所に適します。
正
問題の内容通りです。
グランドアンカー式土留め工は、土留めアンカーを定着させ、掘削地盤の抵抗で、土留め壁んを支持し、切梁がないため機械掘削が可能です。
誤
控え杭タイロッド式土留め(山留め)工は、比較的良質な地盤で浅い掘削工事に適しているが、掘削面内に切梁を使わないため、機械掘削、躯体構築時等の障害がない。
自立式では土圧での大きい変位が生じるため、控え杭と土留め壁をタイロッドで固定し、タイロッドと地盤の抵抗によって、土留め壁を支持する工法です。
切梁を使わないため、施工空間が広くとれます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
開削工法とは、地表から地盤を掘削して構造物を築造する工法のことです。
掘削に伴う土砂の崩壊や周辺地盤の変位を防ぐために設置されるのが
土留め(山留め)工です。
支保形式(構造)によって、適用できる地盤条件や施工性が異なります。
正しい記述です。
自立式土留めは、支保工(切ばりやアンカー)を設けず、
土留め壁の根入れ部に生じる地盤が押されることで発生する抵抗力
(これを受働土圧という)のみで側圧に抵抗する方式です。
比較的地盤が安定しており、浅い掘削の場合でのみ使用されます。
正しい記述です。
切ばりとは、左右の土留め壁を水平材で突っ張る方式です。
現場条件に応じて、切ばりの段数・配置の変更が容易な利点がありますが、
掘削内部に、切ばりがあるため作業の障害になり易い不利な点があります。
正しい記述です。
グランドアンカー式とは、
地盤中のアンカーで土留め壁を引っ張り支える方式です。
掘削面内に切ばりがないため、重機作業や構造物構築を妨げない利点があります。
また偏土圧(片側のみ大きな土圧)がある場合や、
大規模な掘削に有効な方式です。
不適当な記述です。
控え杭タイロッド式とは、土留め壁と離れた位置の控え杭を
タイロッド(引張材)で支える方式です。
控え杭やタイロッドは、掘削面外に設置されるため、
作業障害にはなりにくいので、「障害となる」という記述が誤っています。
また比較的浅い掘削に限らずに、幅広く使用できる方式のため、
「浅い掘削に適している」という記述も不正確です。
支保形式ごとの施工性・適用地盤・掘削規模を整理して理解するのがポイントとなります。
掘削現場の経験が少ない方は、種々の現場写真や図を参考に学習されるようお勧めします。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問46)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問48)へ