1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問64(午後 ロ 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 交流試験電圧は、最大使用電圧の1.5倍とした。
- 直流試験電圧は、交流試験電圧の2倍とした。
- 所定の直流試験電圧を、連続して5分間印加した。
- 所定の交流試験電圧を、連続して10分間印加した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
「電気設備の技術基準とその解釈」上の、公称電圧6600Vの交流電路に使用する高圧ケーブルの絶縁性能の試験(絶縁耐力試験)に関する問題です。
「電技解釈第15条(高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能)」
【 高圧又は特別高圧の電路は、次の表のような絶縁性能を有するとします。 】
最大使用電圧
7,000 V以下
交流
電路
最大使用電圧の
1.5倍の電圧
心線相互間および心線と
大地間に連続10分間加える
直流
電路
交流電路での最大使用
電圧の2倍の電圧
心線と大地間に連続10分間
加える
正
問題の内容通りです。
最大使用電圧の1.5倍の電圧です。
正
問題の内容通りです。
交流電路での最大使用電圧の2倍の電圧です。
誤
所定の直流試験電圧を、連続して10分間印加した。
直流試験電圧を、心線と大地間に連続10分間加えます。
正
問題の内容通りです。
交流試験電圧を、心線相互間および心線と大地間に連続10分間加えます。
参考になった数4