1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問64 (午後 ロ 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問64(午後 ロ 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

公称電圧6600Vの交流電路に使用する高圧ケーブルの絶縁性能の試験(絶縁耐力試験)に関する記述として、「電気設備の技術基準とその解釈」上、誤っているものはどれか。
  • 交流試験電圧は、最大使用電圧の1.5倍とした。
  • 直流試験電圧は、交流試験電圧の2倍とした。
  • 所定の直流試験電圧を、連続して5分間印加した。
  • 所定の交流試験電圧を、連続して10分間印加した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

「電気設備の技術基準とその解釈」上の、公称電圧6600Vの交流電路に使用する高圧ケーブルの絶縁性能の試験(絶縁耐力試験)に関する問題です。

 

「電技解釈第15条(高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能)」

【 高圧又は特別高圧の電路は、次の表のような絶縁性能を有するとします。 】

最大使用電圧電路試験電圧試験方法

最大使用電圧

7,000 V以下

交流

電路

最大使用電圧の

1.5倍の電圧

心線相互間および心線と

大地間に連続10分間加える

直流

電路

交流電路での最大使用

電圧の2倍の電圧

心線と大地間に連続10分間

加える

選択肢1. 交流試験電圧は、最大使用電圧の1.5倍とした。

問題の内容通りです

 

最大使用電圧の1.5倍の電圧です。

選択肢2. 直流試験電圧は、交流試験電圧の2倍とした。

問題の内容通りです

 

交流電路での最大使用電圧の2倍の電圧です。

選択肢3. 所定の直流試験電圧を、連続して5分間印加した。

所定の直流試験電圧を、連続して10分間印加した

 

直流試験電圧を、心線と大地間に連続10分間加えます。

選択肢4. 所定の交流試験電圧を、連続して10分間印加した。

問題の内容通りです

 

交流試験電圧を、心線相互間および心線と大地間に連続10分間加えます。

参考になった数4