1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問71 (午後 ハ 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問71(午後 ハ 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

低圧屋内配線の接地工事に関する記述として、「電気設備の技術基準とその解釈」上、誤っているものはどれか。
  • 金属管工事で乾燥した場所に使用電圧200Vの配線を施設したとき、管の長さが4mであったので、接地工事を省略した。
  • 金属可とう電線管工事で乾燥した場所に使用電圧200Vの配線を施設したとき、管の長さが8mであったので、接地工事を省略した。
  • 金属線ぴ工事で乾燥した場所に使用電圧100Vの配線を施設したとき、線ぴの長さが8mであったので、接地工事を省略した。
  • ケーブル工事で乾燥した場所に使用電圧100Vの配線を施設したとき、防護装置の金属製の部分の長さが4mであったので、接地工事を省略した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

「電気設備の技術基準とその解釈」上の、低圧屋内配線の接地工事に関する問題です。

選択肢1. 金属管工事で乾燥した場所に使用電圧200Vの配線を施設したとき、管の長さが4mであったので、接地工事を省略した。

問題の内容通りです

 

「電技解釈第159条(金属管工事)」

【 第3項第4号:低圧屋内配線の使用電圧300V以下の場合、管にはD種接地工事を施しますが、次の場合は、不要です。

イ:管の長さが4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合。

ロ:屋内配線使用電圧が直流300Vか交流対地電圧150V以下の場合、電線管の長さが8m以下で、簡易接触防護措置を施すときか、乾燥した場所に施設する場合。 】

選択肢2. 金属可とう電線管工事で乾燥した場所に使用電圧200Vの配線を施設したとき、管の長さが8mであったので、接地工事を省略した。

金属可とう電線管工事で乾燥した場所に使用電圧200Vの配線を施設したとき、管の長さが4 mであったので、D種接地工事を省略した

 

「電技解釈第160条(金属可とう電線管工事)」

【 第3項第6号:低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合、展開した場所または点検できる隠ぺい場所で、乾燥した場所では、電線管にはD種接地工事を施しますが、管の長さが4 m以下の場合は、不要です。 】

選択肢3. 金属線ぴ工事で乾燥した場所に使用電圧100Vの配線を施設したとき、線ぴの長さが8mであったので、接地工事を省略した。

問題の内容通りです

 

「電技解釈第161条(金属線ぴ工事)」

【 第3項第2号:線ぴには、D種接地工事を施しますが、次に該当する場合、接地工事は省略できます

イ 線ぴの長さ4m以下を施設する場合。

ロ 屋内配線の使用電圧が直流300Vか交流対地電圧が150V以下の場合、電線間内の線ぴの長さが8m以下で、簡易接触防護措置を施すか、乾燥した場所に施設する場合。 】

選択肢4. ケーブル工事で乾燥した場所に使用電圧100Vの配線を施設したとき、防護装置の金属製の部分の長さが4mであったので、接地工事を省略した。

問題の内容通りです

 

「電技解釈第164条(ケーブル工事)」

【 第1項第4号:低圧屋内配線の使用電圧300 V以下の場合、管や電線を収める防護装置の金属製部分・金属製電線接続箱・電線被覆の金属体には、D種接地工事を施しますが、次に該当する場合、管・電線を収める防護装置金属製部分は、接地工事を省略できます。

防護装置金属製部分の長さが4m以下で、乾燥した場所に施設する場合

ロ 屋内配線の使用電圧が直流300Vか交流対地電圧150V以下の場合、防護装置の金属製部分長さ8m以下に簡易接触防護措置を施すとき、乾燥した場所に施設する場合。 】

参考になった数2