1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問71 (午後 ハ 問4)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問71(午後 ハ 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 金属管工事で乾燥した場所に使用電圧200Vの配線を施設したとき、管の長さが4mであったので、接地工事を省略した。
- 金属可とう電線管工事で乾燥した場所に使用電圧200Vの配線を施設したとき、管の長さが8mであったので、接地工事を省略した。
- 金属線ぴ工事で乾燥した場所に使用電圧100Vの配線を施設したとき、線ぴの長さが8mであったので、接地工事を省略した。
- ケーブル工事で乾燥した場所に使用電圧100Vの配線を施設したとき、防護装置の金属製の部分の長さが4mであったので、接地工事を省略した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
「電気設備の技術基準とその解釈」上の、低圧屋内配線の接地工事に関する問題です。
正
問題の内容通りです。
「電技解釈第159条(金属管工事)」
【 第3項第4号:低圧屋内配線の使用電圧300V以下の場合、管にはD種接地工事を施しますが、次の場合は、不要です。
イ:管の長さが4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合。
ロ:屋内配線使用電圧が直流300Vか交流対地電圧150V以下の場合、電線管の長さが8m以下で、簡易接触防護措置を施すときか、乾燥した場所に施設する場合。 】
誤
金属可とう電線管工事で乾燥した場所に使用電圧200Vの配線を施設したとき、管の長さが4 mであったので、D種接地工事を省略した。
「電技解釈第160条(金属可とう電線管工事)」
【 第3項第6号:低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合、展開した場所または点検できる隠ぺい場所で、乾燥した場所では、電線管にはD種接地工事を施しますが、管の長さが4 m以下の場合は、不要です。 】
正
問題の内容通りです。
「電技解釈第161条(金属線ぴ工事)」
【 第3項第2号:線ぴには、D種接地工事を施しますが、次に該当する場合、接地工事は省略できます。
イ 線ぴの長さ4m以下を施設する場合。
ロ 屋内配線の使用電圧が直流300Vか交流対地電圧が150V以下の場合、電線間内の線ぴの長さが8m以下で、簡易接触防護措置を施すか、乾燥した場所に施設する場合。 】
正
問題の内容通りです。
「電技解釈第164条(ケーブル工事)」
【 第1項第4号:低圧屋内配線の使用電圧300 V以下の場合、管や電線を収める防護装置の金属製部分・金属製電線接続箱・電線被覆の金属体には、D種接地工事を施しますが、次に該当する場合、管・電線を収める防護装置金属製部分は、接地工事を省略できます。
イ 防護装置金属製部分の長さが4m以下で、乾燥した場所に施設する場合。
ロ 屋内配線の使用電圧が直流300Vか交流対地電圧150V以下の場合、防護装置の金属製部分長さ8m以下に簡易接触防護措置を施すとき、乾燥した場所に施設する場合。 】
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
「電気設備の技術基準とその解釈」からの出題で低圧屋内配線の接地工事に関する問題となりますが、主に電線管工事における接地工事の省略条件について問われています。
以下の選択肢から誤った記述を選択しましょう。
金属管工事の接地工事省略条件は2つあります。
①使用電圧が300V以下で乾燥した場所の施工で電線管の長さが4m以下の場合
②乾燥した場所の施工で直流300Vまたは交流対地電圧150V以下で管の長さが8m以下のものに簡易接触防護措置を施すとき
選択文より使用電圧が200Vで管の長さが4mとあるので接地工事の省略は可能となります。よってこちらは正しいです。
金属可とう電線管工事は乾燥した場所の施工で使用電圧が300V以下であり電線管の長さが4m以下の場合のみ接地工事が省略可能となります。選択文では「管の長さが8m」とあるので、接地工事が必要となります。よってこちらは誤りです。
金属線ぴ工事の接地工事省略条件は2つあります。
①乾燥した場所の施工で電線管の長さが4m以下の場合(2本以上の金属線ぴを接続して使用する場合はその全長)
②乾燥した場所の施工で直流300Vまたは交流対地電圧150V以下で管の長さが8m以下のものに簡易接触防護措置を施すとき
選択文より管の長さが8mで交流対地電圧が150V以下であるので接地工事の省略は可能となります。よってこちらは正しいです。
金属管工事の接地工事省略条件は2つあります。
①使用電圧が300V以下で乾燥した場所の施工で防護装置の金属製の部分の長さが4m以下の場合
②乾燥した場所の施工で直流300Vまたは交流対地電圧150V以下で防護装置の金属製の部分の長さが8m以下のものに簡易接触防護措置を施すとき
選択文より使用電圧が100Vで管の長さが4mとあるので接地工事の省略は可能となります。よってこちらは正しいです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問70)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問72)へ