1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問71 (電気設備の施工 問4)
問題文
構内情報通信網(LAN)に使用するUTPケーブルの施工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問71(電気設備の施工 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
構内情報通信網(LAN)に使用するUTPケーブルの施工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 4対ケーブルの固定時の曲げ半径を仕上がり外径の4倍とした。
- フロア配線盤から通信アウトレットまでの配線長を90mとした。
- 垂直のケーブルラックに敷設するケーブルの支持間隔を2mとした。
- パッチコードは3mとし、パッチコード、機器コード及びワークエリアコードの長さの合計を9mとした。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、構内情報通信網(LAN)に使用するUTPケーブルの適切な配線・施工ルールに関する正誤を問うものです。
選択肢をひとつずつ確認していきましょう。
UTPケーブル(4対)は急激に曲げると内部の撚り(より)が崩れ、ノイズが発生しやすくなるなど通信性能が劣化します。
そのため、固定時の曲げ半径は仕上がり外径の「4倍以上」と規定されています。
したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。
LANケーブルの配線規格において、壁の中などを通る固定配線部分(パーマネントリンク)の長さは最大90mと規定されています。
したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。
UTPケーブルを垂直方向に敷設する場合、ケーブル自身の重みで伸びて断線したり性能が低下したりするのを防ぐため、支持(結束・固定)間隔は1.5m以下とする必要があります。
2mとしている点が誤りです。
したがって、これが最も不適当な記述であり、正解です。
LAN配線の全体長(チャネル長)は最大100mです。ここから固定配線の最大長(90m)を引いた残り10mが、両端で使用できるパッチコード等のコード類の合計長の最大値となります。
合計9mであれば10mの基準内に収まっています。
したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。
LAN配線(UTPケーブル)の重要数字をまとめると、
・曲げ半径(固定時):外径の4倍以上
・パーマネントリンク(固定配線)長:最大90m
・コード類の合計長:最大10m (全体のチャネル長は最大100m)
・垂直ラックでの支持間隔:1.5m以下
です。
覚えておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問70)へ
令和8年度(2026年) 問題一覧
次の問題(問72)へ